Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Разыскивается размножитель-преобразователь сигнала 4...20 мА
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
HVAC
Господа электронщики, подскажите пожалуйста - существуют ли такие разветвители или размножители, не знаю как их правильно назвать, токового сигнала 4...20 мА, чтобы на выходе получалось 2 гальванически развязанных сигнала, причем один нужен такой же токовый 4...20 мА, как и на входе, а вот второй сигнал очень хочется чтобы был напряжение 0...10В. Желательно марку, модель такого преобразователя.

Задача простая - подключить к одному датчику с выходом 4...20 мА два разных ПЛК. Один ПЛК имеет только токовый вход, а второй ПЛК имеет только вход напряжения 0...10. Оба ПЛК принадлежат к совершенно разному оборудованию (один управляет технологическим процессом, а второй управляет вентиляцией и кондиционированием), поэтому сигнал желательно разделить гальванически.

Как вариант - поставить два преобразователя - первый разветвитель 4...20 мА, и следом за ним преобразователь 4...20 мА - 0...10В, их найти гораздо проще (кстати поделитесь, какие из подобных преобразователей вы используете, адекватные по цене и надежности). Но может быть сущетсвует устройство "2 в 1" ?
den.mgn
А зачем Вы размножать сигнал 4-20мА собираетесь? Это актуально если только ПЛК с входом 4-20мА имеет большое входное сопротивление.
HVAC
Во, нагуглил вот такой девайс -
http://kipservis.ru/seneca/razvetvitel_signalov_z_170.htm
Что думаете насчет цены и надежности?

Цитата(den.mgn @ 15.6.2012, 18:59) *
А зачем Вы размножать сигнал 4-20мА собираетесь? Это актуально если только ПЛК с входом 4-20мА имеет большое входное сопротивление.


C датчика идет сигнал 4-20 мА. Надо подать этот сигнал на контроллер, у которого есть вход 4-20 мА и одновременно на второй контроллер, у которого есть вход 0...10В.
den.mgn
Обычно выход датчика 4-20 мА обеспечивает работу с нагрузкой до 500 Ом. Входное сопротивление контроллера по сигналу 4-20 мА обычно составляет 100 – 200 Ом. Поэтому если Вы подключите два входа 4-20 мА (ПЛК и преобразователя) последовательно, то работать будут оба - это называется токовая петля. А тот девайс который вы предлагаете больше нужен для гальванической развязки, нежили для размножения сигнала.
HVAC
А, понял про что вы... То есть получается можно обойтись тупо одним преобразователем 4..20 мА - 0...10 В. Спасибо.
polyakov.mo
а если контроллер воспринимает сигнал 2-10В можно сделать преобразователь из резистора 50 Ом )))
den.mgn
Можно, но сигнал получишь 0,2-1,0 В
polyakov.mo
Точно, обсчитался с арифметикой. Нужен 500 Ом, чтобы получить 2-10 В. А это скорее всего выше максимального сопротивления нагрузки. Не пойдет
xinod2000
Вуаля http://microl.ua/index.php?page=shop.produ...t&Itemid=71
БРГ-12 зовется. Успешно применяется в конвертерном цеху МК Азовсталь. Сопрягает датчики Siemens, контроллеры Siemens и 30-ти летние Диск-250. Цена порядка 670 грн или 2800 руб.
Ka3ax
я и по три последовательно подсоединял.
два jumo 308 или martens5310 и аналоговый модуль smart relay.
а по два девайся часто приходится цеплять.

Цитата
БРГ-12 зовется.

а из буржуйского есть подобное? кодато интересовался подобным вопросом,
но не нашел ничего.
kolyan_bk
Цитата(HVAC @ 15.6.2012, 17:03) *
Господа электронщики, подскажите пожалуйста - существуют ли такие разветвители или размножители, не знаю как их правильно назвать, токового сигнала 4...20 мА, чтобы на выходе получалось 2 гальванически развязанных сигнала, причем один нужен такой же токовый 4...20 мА, как и на входе, а вот второй сигнал очень хочется чтобы был напряжение 0...10В. Желательно марку, модель такого преобразователя.

Задача простая - подключить к одному датчику с выходом 4...20 мА два разных ПЛК. Один ПЛК имеет только токовый вход, а второй ПЛК имеет только вход напряжения 0...10. Оба ПЛК принадлежат к совершенно разному оборудованию (один управляет технологическим процессом, а второй управляет вентиляцией и кондиционированием), поэтому сигнал желательно разделить гальванически.

Как вариант - поставить два преобразователя - первый разветвитель 4...20 мА, и следом за ним преобразователь 4...20 мА - 0...10В, их найти гораздо проще (кстати поделитесь, какие из подобных преобразователей вы используете, адекватные по цене и надежности). Но может быть сущетсвует устройство "2 в 1" ?


Можно для этой цели Овен 2ТРМ1.У.ИУ применить.
Как Вы и хотели - "2 в 1".
Заодно и индикация имеется и масштабирование. Все 33 удовольствия))).

http://www.owen.ru/catalog/26064630

http://www.owen.ru/uploads/rie_2trm1_sh11__793.pdf
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.